Отопление.Не греет радиатор

Тема в разделе "Стройка и ремонт", создана пользователем Максим_125rus, 9 фев 2014.

Просматривают тему (Пользователей: 0, Гостей: 1)

  1. BRYKK

    BRYKK Популярный автор Постоянный Участник

    Регистрация:
    5 фев 2014
    Адрес:
    г Хабаровск
    Оценки:
    +134 / 0 / -0
    Имя:
    Максим
    Авто:
    TLC Prado 120, 4.0
    да нормально у него все сделано, все смотрю специалисты по сантехнике но ни граммма в теплотехнике, никто не заметил что на подаче в батарею стоит регулировочный клапан Danfoss, на нем выставляется необходимая температура в помещении, главное не закрывать его ничем.
     
  2. Vlsky

    Vlsky Ходячая энциклопедия Бывалый

    Регистрация:
    4 сен 2013
    Адрес:
    Владивосток
    Оценки:
    +430 / 0 / -0
    Имя:
    Константин
    Авто:
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, TX Limited
    Да тут все намного прозаичнее. Мое чистое мнение грубая наё... ошибка чудо-проектировщика. Я бы ему руки с ногами поменял.
    Система следующая: подача идет в вверх радиатора, как положено. А вот к низу подключена обратка.
    Как это чудо инженерной мысли должно работать я не представляю. Вижу такое в первый раз.
    Подача горячая. Обратка холодная. Воздуха в системе нет, проверено. Да и по-моему причем тут воздух.
    Верхняя часть радиатора горячая, неравномерно от стояка к концу, низ середина еле теплые, т.е. циркуляции нет.
    Короче тут систему менять надо причем домовую, опять же имхо.
     
  3. BRYKK

    BRYKK Популярный автор Постоянный Участник

    Регистрация:
    5 фев 2014
    Адрес:
    г Хабаровск
    Оценки:
    +134 / 0 / -0
    Имя:
    Максим
    Авто:
    TLC Prado 120, 4.0
    ДА в подачу втекает в обратку вытекает, скорость или по другому объем протока регулирует автоматический клапан))
     
  4. Vlsky

    Vlsky Ходячая энциклопедия Бывалый

    Регистрация:
    4 сен 2013
    Адрес:
    Владивосток
    Оценки:
    +430 / 0 / -0
    Имя:
    Константин
    Авто:
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, TX Limited
    при условии достаточной разницы давлений в подаче и обратке
    клапан постоянно открыт на максимум
     
  5. BRYKK

    BRYKK Популярный автор Постоянный Участник

    Регистрация:
    5 фев 2014
    Адрес:
    г Хабаровск
    Оценки:
    +134 / 0 / -0
    Имя:
    Максим
    Авто:
    TLC Prado 120, 4.0
    а вот сейчас ты сказал про систему в целом, а не конкретно про данный узел с радиатором. в любом случае нужен грамотный специалист который может просмотреть всю систему и найти причину, судя по фотографии там все правильно сделано, мы только не можем проверить настройки данного узла.
     
  6. -Валера-

    -Валера- Рекомендуемый к прочтению Бывалый

    Регистрация:
    9 янв 2012
    Род занятий:
    000
    Адрес:
    000
    Оценки:
    +428 / 0 / -0
    Имя:
    000
    Авто:
    000
    Такое ощущение у меня складывается, что отопление в доме делали гастарбайтеры, которые и отопление в глаза ни разу не видели...
     
  7. -Валера-

    -Валера- Рекомендуемый к прочтению Бывалый

    Регистрация:
    9 янв 2012
    Род занятий:
    000
    Адрес:
    000
    Оценки:
    +428 / 0 / -0
    Имя:
    000
    Авто:
    000
    Ну я такой инженерной системы и гидромеханики не встречал, по крайней мере у нас в Зауралье точно...
     
  8. Avisperm

    Avisperm Популярный автор Бывалый

    Регистрация:
    9 мар 2010
    Род занятий:
    энергетика, люблю когда тепло!
    Адрес:
    Perm
    Оценки:
    +210 / 0 / -0
    Имя:
    Андрей
    Авто:
    LEXUS GX460
    Да нет, Валера, вполне распространенная система. Часто применялась для горизонтальной разводки на пром предприятиях. Там мало кто считался с эффективностью систем. Обычно после подключения радиаторов и регистров из подачи в обратку в конечной точке подключалась тепловая завеса на какие ни будь часто открываемые ворота для полного съема тепла.
    В МКД ( многоквартирных домах) такие схемы подключения не применяют, т.к это крайне не эффективно и можно нарваться на штрафы от тепло снабжающих компаний за превышение температуры обратной сетевой воды если не предусмотреть регуляторы в целом на дом. То что регулятор стоит в комнате на каждой батареи это мало кого интересует, т.к хозяин может его вообще либо закрыть , ему типо жарко, либо открыть полностью, но тогда нарушиться гидравлика всего стояка и получиться то что и происходит- из за недостатка перепада давления между подачей и обраткой прекращается движение потока и батарея остывает. Есть воздух или нет не играет никакой роли.
    В данном случае, я думаю надо приподнять красную сумочку и проверить под ней арматуру отключения радиатора. Там наверняка есть аналогичный верхнему регулирующему клапану только запорный. Возможно его при крыли и забыли открыть, либо зарос. А он должен быть полностью открыт, т.к закрывается только для снятия радиатора для помывки или замены.
     
  9. Vlsky

    Vlsky Ходячая энциклопедия Бывалый

    Регистрация:
    4 сен 2013
    Адрес:
    Владивосток
    Оценки:
    +430 / 0 / -0
    Имя:
    Константин
    Авто:
    TLC Prado 120, 4.0, 2008, TX Limited
    Под красной сумкой шаровый кран, он открыт.
    Как писал выше проблема, не комнаты, не квартиры, а дома.
     
  10. Avisperm

    Avisperm Популярный автор Бывалый

    Регистрация:
    9 мар 2010
    Род занятий:
    энергетика, люблю когда тепло!
    Адрес:
    Perm
    Оценки:
    +210 / 0 / -0
    Имя:
    Андрей
    Авто:
    LEXUS GX460
    Константин, я про это и пытаюсь вам объяснить, что откинув неисправность в квартире, слоняюсь к тому что схема монтажа в МКД выбрана не правильно. Вот сам посуди: зачем воде преодолевать сопротивление и подниматься выше с этажа на этаж если можно без всяких проблемм из подачи в обратку печетеч на первом, максимум на втором этаже. Остальные этажи останутся под давлением, но давление в подаче и в обратке практически выравняется и движения по радиатору на верхних этажах не будет.
    Что бы этого не происходило подача поднимается на верхний этаж к ней в каждой квартире подключается радиатор из подачи в подачу с перемычкой между ними на размер меньше. Дальше в верхней точке ставится кран маевского и подача благополучно превращается в обратку ( обычно диаметр обратки увеличивают на размер) и опускается также через квартиры и на нее так же навешиваются радиаторы из обратки в обратку. Проектировщик распределяет радиаторы на подаче с более энерго емким тепло носителем и на обратке с менее энергоемким по этажам и квартирам что бы равномерно распределить тепловые потоки и что бы в каждой квартире были со блюдены СНИПовские нормы.
    Попытался объяснить на пальцах, если не смог- соррррри!
    При той же схеме что у вас на доме должен быть огромный перепад давления тепло носителя что бы все работало. Обычно на дома подается не больше 0,5 атм. Если будет больше то с дома пойдет завышенная температура обратной воды, а это плох для системы т.с. в целом.
     